中央空调排气温度低

一台中央空调,两台压缩机在温度没有达到同时自动运行时,一台压缩机排气温度有73度,进气温度有13度,另外一台压缩机排气温度在55度左右,进气温度在11度左右;比泽尔活塞式压缩机排气温在110度的样子报警。平时正常排气温度应在68度-90度左右;请问排气温度低的这一台是不是膨胀阀调节有问题呢,两台压缩机膨胀阀都没有结霜现象;两台高低压均在正常范围;低温这台比高温这台高低压均高出0.1Mpa的样了。

主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。

(

1)

制冷剂充注量太多,

占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,

进入蒸发器的液体随

之增多。

蒸发器中液体不能完全气化,

使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。

这样,

回气管

道的温度下降,

但蒸发温度因压力未下降而未变化,

过热度减小。

即使关小膨胀阀也无显著

改善。

(2)

膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用

绝热材料包扎及其包扎位置错误等,

致使感温元件所测温度不准确,

接近环境温度,

使膨胀

阀动作的开启度增大,导致供液量过多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考