低压架空电缆的安装问题

请问下大家 YJV22-0.6/1kV的电缆 架空敷设安装 有关于这方面的规程要求吗? 我查了下没查到 而且单位在这方面的图纸上还是空白。请教下关于这方面的问题,比如悬挂钢绞线的型号问题,固定于建筑物外壁的金具选型问题,或者有这样的图纸更好,谢谢!

YJV22是钢带铠装抗压不抗拉按规范不适宜架空敷设,如果短距离小落差可以凑合使用,否则还是用YJV32或42钢丝铠装的为宜,未见过相关规范,但是施工中一般都是按经验施工,按钢绞线的破坏拉力乘系数,一般来说距离不超过50米用35平方的钢绞线就行,破坏拉力是四吨多,就是五芯240的低压电缆50米重量也只有半吨多安全系数足足有余,固定一般都是用横担或角钢临时加工(6*60就可以,用8*75的更安全)过墙螺丝固定或打膨胀螺栓。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-25
1kV以下都是低压,找380V的规程参考实施就是了。