请问,空气开关的A数,怎样确定?

电气线路中,知道功率W,要确定用多大的空气开关来控制,算法是怎样的?
比如,2千瓦的线路,要配多大的空气开关?请提供公式。
谢谢大家的回答,二楼三楼都回答的好。二楼的能补充下380V,2KW的实例吗?

1、根据用电器功率(安装容量)、电压等级、功率因数、需用系数等条件,求出计算电流:
三相380V:Ijs=Kx*P/3/220/cosφ
单相220V:Ijs=Kx*P/220/cosφ
用电器为单台时,Kx=1,(需用系数,同类电器数量多且不同时使用时,Kx取值较小)。
2、上面提到2KW,按单相220V,若带电感性,则假设cosφ=0.8,单台Kx
Ijs=1*2000/220/0.8=11.4A
3、线路应不小于BV-2.5,断路器应选择16A规格,
4、负载为一般配电,断路器选配电型即C类(短时过电流倍数7~10倍);
负载为电动机,断路器选电动机类即D类(短时过电流倍数10~14倍)。
至于品牌,看自己需要,价高性能好的,如施耐德(梅兰日兰):C65-C16/1P或2P,
普通价低的,如DZ47-C16/。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-23
空气开关主要是保护电气线路的,应该根据导线的载流量选择空开,而不是根据用电器功率
第2个回答  2008-09-28
380V线路每KW电流为2A,220V线路每KW电流4.5A,按照空气开关额定电流为线路运行电流的1.2——1.5倍来计算
380V 2KW 电流为2*2=4A 4A*1.5=6A,但是没有6A的空气开关,所以用10A的空气开关。
220V 2KW 电流为2*4.5=9A 9A*1.5=13.5 但是没有13.5A的空气开关所以用16A的空气开关。
380V线路每KW电流为2A,是电工经验公式啊。
第3个回答  2008-09-23
1楼回答得不怎么样
2楼回答得太罗嗦
3楼回答得比较好,但个人认为应该在1.5-2倍,当实际需要时最大不超过3倍,就象选择容丝一样
第4个回答  2015-10-25
  根据用电器功率(安装容量)、电压等级、功率因数、需用系数等条件,求出计算电流: 三相380V:Ijs=Kx*P/3/220/cosφ
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。