为什么励磁柜的励磁电流上不去 在调试同步电机的时候 查线也没什么问题 最大的 可能出现是什么问题

如题所述

1、检查移相触发单元,相序、波形应正确;
2、检查主电路波形应正确,灭磁环节有无间断导通;
3、检查触发脉冲输出单元;
4、整流电源电压是否正常,输出电压是否正常,与电机绕组是否配套。
过去遇到过的:
1、主电路波形缺波头,查出脉冲放大输出单元小可控硅(螺栓型)螺栓松动,失去1路脉冲;
2、主电路与移相触发单元相序错误,整流波形各波头不等,调节范围变小。