西门子MM440变频器主从控制需要怎么接线

西门子MM440变频器主从控制时需要怎么接线

1.变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。

2.控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。

3.变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就ok.

4.变频器故障代码说明。变频器FR-F700故障代码供参:

(1)Fn——变频器风扇故障

(2)E.OC1——加速时过电流跳闸

(3)E.THT——变频器过负载跳闸(电子过电流保护)

(4)E.FIN——散热片过热

(5)E.IPF——瞬时停电

(6)E.UVT——欠足电压

(7)E.ILF——输入缺相

(8)E.LF——输出缺相

(9)E.OHT——外部热继电器动作

(10)E.P24——DC24V电源输出短路

(11)E.CTE——操作面板电源短路RS-485端子用电源短路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-11

  西门子MM440变频器主从控制需要怎么接线?

  下面是西门子440变频器接线图。

  举例:西门子mm440控制方案。希望以下总结的案例能帮到。

  说明:一台皮带运输机现用一台直流55KW电机,配直流调速590驱动,有0-10V速度信号输出。现在为了加大传动力矩,在从动轮上装了一台7.5KW异步电机配西门子mm440变频器,无编码器测速反馈,用什么方法进行同步或力矩控制方案比较简单方便,运行能可靠正常.

  没有编码器?而且还是皮带机的主从?这个系统有点怪怪的。像这样的系统,一般都是电机的并联同步驱动,你这个一直流一交流,真想的出来呀。不知道590能不能有转速的下垂特性功能,正常的是两电机同步控制加下垂特性做负荷分配平衡。

  第一,590恒转速控制有下垂特性功能;

  第二,MM440变频器恒转速控制有下垂功能;

  第三,两套系统地转速实际值规格化一致,其给定一致。最好有一个共用的转速实际值;

  第四,MM440过载倍数100%,转矩限幅100%,功率限幅100%,这三个参数都有,全设置为100%。保证不过载运行。

  当然了,MM440有好几道防线呢,电机的防线在最底层,P0640是过载倍数,P1530/P1531是功率限幅,P1520/P1521是转矩限幅;后面还有变频器的热过载保护和变频器的短路保护。MM440的保护是没有问题的。它的关键是合理的布线、通风(环境温度)、干燥(无粉尘)等。只要把环境搞好,安全运行没问题。

  其实,传送带的主从控制,在工控的论坛里和西门子的技术论坛里可是见了不少讨论。我认为综合起来,无外乎就是多电机的转速同步控制加力矩平衡。一般都是用速度调节器的下垂特性,解决力矩不平衡问题。因为这种控制对同步的要求不高。所以只要解决好个电机的同步和速调的软化,电机是否交直流,是否要求属性一致,倒是无所谓的。

  是想用MM40的PID吗?如图红圈部分?如果是,根本没必要把信号引出来,直接用参数连接即可。其实,我觉得,楼主把问题想复杂了。就是用速度调节器的droop功能(下垂特性)就ok了。

  关键是不知道590是否有,我没用过,MM440是有的。如下图示,激活即可。

  第一,将从机的主给定接主机的主给定(做好两台机速度给定的规格化。都是0-100%一致);

  第二,从机设置转速给定略多一点,比如说主机转速设定在50%,那么从机就设定在51%;

  第三,从机参数P0640 = 100%(过载倍数为1);

  第四,P1530 = 7.5;P1531 = -7.5;

  第五,P1520 = 电机额定转矩;P1521 = -电机额定转矩。

  这样就行了。很简单的。让从机总是出最大的力,且不过载。连续运行。

第2个回答  2019-05-10
主从控制,如果是通讯控制,就接485端口。就两个线。追问

那还用设置哪些参数吗?

追答

需要。主机设置为主机通讯,从机设置为从机通讯,两个设置一样的通讯数据格式。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-05-20