高压线安全距离多少?

我乡下老家边上有一根高压线电线杆,线和三楼顶部一样高,三楼顶部栏杆距离线大概3米左右吧。
这种属于多少的高压线?对人体有害吗?
如果人靠近这个栏杆会不会很危险?

老家房子五六年前建成的,这个高压电线杆是今年立起来的。
按道理电力部门应该考虑到这个问题吧?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-22

高压线安全距离

线与地面

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

关于高压线距民居建筑的安全距离,

中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

线离居民区

若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;

1kV-10kV:1.5米,

35kV:3.0米,

66kV-110kV:4.0米,

154kV-220kV:5.0米,

330kV:6.0米,

500kV:8.5米。

3米是近了,但要说危害还无法论证,变电所值班电工离高压设备更近,也没见具体有何危害。像这种距离地面10来米高度的电线,超高压的可能不大,估计也就10KV以下,距离金属栏杆3m,靠近栏杆也不会有危险。但如果是高压超高压,就有放电可能,特别是雷雨天(110KV的安全距离是1.5米 220KV是3米 330KV 4米 500KV 5米)那就有危险了。

建议最好到当地供电部门咨询一下,但问题来了,就是,高压线下是不允许建房的,审批通不过的!

是你房子建造在先?还是高压线建造在先?

追问

我家房子先造的,五六年前造好,这个电线杆是去年底立起来的,现在上面的线已经架设起来一部分了,暂时还没通电。

距离我家三十米左右有个电力的小房子,边上也有个一样的电线杆,标注着好像6米还是多少。忘记了。如果真的这样,那我家边上那个高度没问题,楼顶栏杆就是危险的了?

追答

主要看电压等级,

电力公司设计线路时会考虑的

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-22
1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。
高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。
330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米
第3个回答  2019-06-22
首先判断电压等级,

1、从使用的线的根数可以判断电压等级。
3根线是10KV电压,4根线或5根线是380V电压,2根线是220V电压。
2、从使用的瓷瓶片数可以判断电压等级。一个小瓷瓶是380V及以下电压等级,一个大的针式瓷瓶或1-2片旋式瓷瓶是10KV线路,

安全距离
线与地面
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
第4个回答  2019-06-22
危险不危险要看具体电压多少
1kV以下高压线距离住宅的安全距离为4米;如果是1-10kV的高压线,则高压线距离住宅的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;如果高压线是154-220kV的,那么高压线距离小区的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。各位要注意这是在不考虑其他影响因素的情况下计算出来的数值。