一个交流接触器与启停开关的详细接线图?

如题所述

如图所示:

第一次按下SB时:

第一回路,线圈KA吸合并通过常开触点KA自锁;

第二回路,常闭触点KA断开保持线圈KB断电;

第三回路,由于常开触点吸合KA的闭合线圈KM吸合工作,由于常开触点KM吸合自锁。

松开SB,此时线圈KA断电,第一回路常闭触点KM已断开,第二回路常开触点KM已闭合。

第二次按下SB时:

第一回路,由于常闭触点KM已断开,线圈KA断电;

第二回路,由于常开触点KM已闭合,常闭触点KA闭合,线圈KB吸合并自锁;

第三回路,由于常闭触点KB的断开,线圈KM断电停止工作。

松开SB,回到初始状态。

扩展资料:

交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作。

使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。

参考资料来源:百度百科-接线图

参考资料来源:百度百科-交流接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-30

一、下图是220伏交流接触器与启停控制开关的接线图,但接触器没有接负载,没有实际意义。

二、下面是交流接触器与启停开关接线图的文字表达:

1、把启动开关、停止开关、交流接触器线圈触点串联;

2、在交流接触器常开点两侧各引一根线,与启动开关两侧连接。

新手如何画好接线图:

1、先确定的在主接线图上的设备,根据设备情况,进行图元设计,并根据设备的属性等来进行图元的属性设置。

2、把做好图元整合为一个图元库,在画图时,加载此图元库,那么就可以进行拖拉画图了。

3、根据设计方案进行画接线图,首先把所有设备按标准与实际情况摆放好,其次用平直连接线自动连接图元的连接点,那么画图就会显得方便简单,只要方案出来了,把图画出来就会快捷简单。

4、画好图之后,通过接接点的显示和线与设备的关联,就可以直观看出图元的实时变化了。

本回答被网友采纳