工地安全用电注意事项

如题所述

第1个回答  2022-10-17
问题一:施工现场安全用电要注意那些 临时施工用电安全管理制度
第一条 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。
第二条 本制度适用于本企业内部及外来施工单位和人员。
第三条 本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。
第四条 临时用电审批程序
(一) 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。
(二) 本企业内部部门的临时用电,由用电部门向设备部提出用电申请,由设备部安排专业人员进行作业。
(三) 本企业以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到设备部办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。
第五条 临时用电管理
(一) 临时用电作业许可证一式三联,第一联由□存档,第二联由□保存,第三联由临时用电执行人保存。
(二) 临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由□签字后,由用电执行人交总经办注销。
(三) 临时用电作业许可证保存期为1年。
第六条 有自备电源的海工队其自备电源不得接入电网电源。
第七条 用电结束后,临时施工用的电气设备和线路应立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、□共同检查验收签字。
第八条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续。
第九条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除。
第十条 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。
(一) 在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。
(二) 临时用电的单相和混用线路应采用五线制。
(三) 临时用电线路架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。
(四) 采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。
(五) 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。
(六) 行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏。
(七) 临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。
第十一条 设备部送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。
第十二条 对临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。
第十三条 临时用电部门必须严格遵守临时用电的规定,不得变更临时用电地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,设备部有权予以停止供电。
第十四条 临时用电结束后,临时用电部门应及时通知设备部停电,由设备部专业人员拆除临时用电线路,其他部门不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除部门负责。
第十五条 临时用电部门不得私自向他人转供电。
第十六条 临时用电许可证的使用时效与动火许可证相同。
第十六条 临时用电作业许可证是临时用电......>>

问题二:施工安全用电有哪些防护措施? 严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度,落实临电管理人员岗位责任制。
做好临电施工组织设计及安全技术交底,并进行记录。
本工程用电机械设备的使用要求先申请提计划,由电工统一接线管理。
所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。
电工要做好值班及维修日记。
工地使用的所有电器必须保证质量合格,有合格证。
临时照明系统均采用重复接地装置,低压灯泡(36V、60W),确保安全。
现场作业区及场外宿舍区的临时用电,均由指定的专职电工负责管理,电工须持证上岗,严禁非电工人员乱拉电线、乱接电源。
电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,电工使用的各种测量仪表和一类绝缘标准的电动工具,要按规定进行检测,满足计量要求。
停用时间较长的电动机具,如振捣棒、磨石机等,重新启用前,要做绝缘电阻检测,合格方可使用,检测结果应有记录。
现场使用经国家劳动部,建设部认证的标准的配电箱和开关箱,使用期间安排专人负责定期保养,清扫和擦试。
施工现场线路采用电缆埋地敷设,所有电缆采用检查无破损、龟裂,符合标准的电缆。
对用电安全影响较大的测试项目,如防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地的电阻测试工作,每季度进行一次,测试由专人进行,记录阻值,填测试记录,绘制接地装置图。
临时用电一律采用“三相五线制”配线,每个临时配电箱必须全部安装灵敏的漏电保护器。
现场临时用电安装完毕,经工地检查合格报公司安保处复验通过后方可投入使用,复验结果要有记录。
临时用电安装施工及使用期间的各种资料要收集齐全,以备查验。电焊机一级、二级线要防护安全,焊把线要双线到位,不得用 *** 铜线和钢筋做地线。
手持电动工具绝缘要完好,电源接头要规范无破损,操作人员要戴绝缘手套。

问题三:在施工现场的用电的安全措施有哪些? 1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。
3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。
6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动贰时间应不大于0.1s。
7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。
8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。 送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱
停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外) 10、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 11、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。

问题四:施工现场临时用电安全操作具体应当注意什么 你好:1要持证上岗且证件与岗位匹配2操作要穿绝缘鞋、工作衣、戴绝缘手套,操作前应测量线路电阻及通断情况,检修时应张挂警示牌,操作后应测试各线路及设备的电流、电压情况,上述均正常后需将电柜上锁。

问题五:施工现场安全用电规范有哪些 施工现场临时用电安全技术规范

一、

外电防护

外电防护主要指架空线路的防护

1
、最小安全操作距离


1


《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时
设施,不得堆放物件及材料。


2

、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。同
时给出了最小安全操作距离的数值:
4m/1kv
以下、
6m/1-10kv

8m/35kv
等,随线路电压的增高距离要求也越远。

为什么作这样的规定呢?尤其是高压线路(一般可按
1kv
以下为低
压,
1kv
以上为高压划分)
,第一,线路本身为裸线,没有绝缘保护,如
果接触危险大;
第二,
高压线不同于低压线,
即使没有接触,
由于人体与
线路过于接近,
也会造成高压放电而带来危险。
因为高压电可将线路周围
的空气电离而成为导体,
其电压越高电离空气的范围也越大,
所以对于高
压线路不但不能接触,
同时也不能过于接近,
把可能造成线路放电的距离
以外称为安全距离。

《规范》
规定的是安全操作距离,
这是考虑了施工中的动态因素,


10kv
的安全距离一般
1m
就可以,
但安全操作距离规定了
6m

主要是
考虑到像脚手管杆件等材料的长度而制定的,
如果距离较小,
工人在搭设
脚手架时,钢管本身又是导体,这样就有发生触电事故的危险。

2
、安全防护措施

当线路与作业区域过近,
达不到
《规范》
规定的最小安全操作距离时,
必须采取防护遮拦、栅栏及悬挂标志牌等防护措施。


1



般采取搭设防护架子,防护架子与线路距离应不小于
1m
,并
停电搭设,防护架子应采用木杆,当采用金属管时,应有良好
的接地装置。

2



建筑物距防护架子较近时,
应用密目网将防护架子封挂严密,
防止发生脚手杆、钢筋等长材料从防护架中穿过,碰触高压线
造成事故。


3



起重机的作业半径之内有高压线时,防护架要搭设成门型,
其顶部采用厚
5cm
木板进行防护。


4



夜间施工时,防护架应设置
36v
彩泡,使起重机司机及作业
人员能有明显的警示。


5



护架子应有足够的强度和刚度,并有专人监护。

二、接地与接零保护系统

保护接地或保护接零是施工现场用电的基本安全技术措施,必须按照
规定认真作好。

1


TT
系统与
TN
系统

这是电气接地和接零的两种保护系统的专用符号。第一个字母
T
,表
示工作接地,第二个字母
T
,表示保护接地;第二个字母
N
,表示保护接
零。

当我们施工现场的电网,
从外电高压经变压器降到低压供电时,
将变
压器中性点与大地直接连接作的接地,
就叫做工作接地。
如果没有这种接
地,一旦变压器高压侧或低压侧绝缘发生问题,高压侧将影响到低压侧,
使低压侧的电压升高,
现场电气将全部被摧毁,
不能正常工作。
有了这种
接地,
再发生同样情况时,
高压侧大量电流将通过接地体向大地作半圆形
扩散,则低压侧的电位升高很小,这样就保障了低压侧电网的运行安全,
因为这种接地可以稳定系统的电压,
保证电气正常工作,
所以叫工作接地,
接地的阻值不大于
4
欧姆。

工作接地的作用是稳定系统的电位,
限制系统对地电压不超过某一范
围,
减少高压窜入低压的危险。
但是这种工作接地不能保障人体触电时的
安全,
当发生人体触及带电的设备外壳时,
还要依靠保护接地,
保护接零
等措施去解决。


1


什么是保护接地......>>

问题六:建筑施工工地临时安全用电检查需要哪些内容 1、施工方案:5台设备或总容量在50千瓦以上必须编制。
2、用电档案:各种测试记录。漏如电保护器测试和接地电阻测试记录等各类和电有关文字性东西。
3、整个用电线路的配置是否符合“三级配电二级保护”。例如:没设一级箱或多个设备共用一个三级箱或设备直接从二级箱接线,有没有私拉乱接现象等。
4、各级配电箱内配置是否符合用电规范要求。例如:是否设置可视断开开关、漏电保护器等。这个你参照临时用电规范jj-46 2005用电规范那里说的很详细。
5、各配电箱的箱体材料(不小于1.2厚钢板制作)、安设高度(不同的配电箱箱体中心线和地面有个高度限制,规范上都说的很明白一般是1.4-1.6米),安设距离(二级箱和三级箱距离不能大于30米,三级和设备距离不能大于3米)、安设位置(开关箱设于便于操作的地方,有障碍物挡住的就不可以)、箱体内接地和接零是否做,做的是否正确、各级配电箱有没有上锁、有无防雨措施等。
6、检查漏电保护器和断路器是否起作用,可以用实验按钮测试。
7、检查漏电保护器配置是否合理。例如:一个钢筋切断机配了个200A的漏电保护器,如果这样机器烧了也不会跳闸,应该配和机器功率相适应的漏电保护器。
8、检查施工现场临时用电是否专人管理,操作电工是否有证,且持证上岗。
就说这么多吧,不到之处多担待,希望能帮到你。

问题七:施工现场安全用电的管理规定有哪些 1、尽量使用安全电压工器具。
2、超过安全电压36V的工器具要配有漏电保护器,并按规定使用接地线。
3、电线绝缘皮不得破损。
4、断电刀闸上应悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。
5、操作人员应有相应资质,并按规定穿戴劳保用品。

问题八:建筑工地安全用电新规范内容是什么? 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) ,没有新的了。

问题九:临时用电的注意事项? 临时用电注意事项
1、配电箱、开关箱一般要求:
1)配电箱和开关箱的箱体采用铁板制作,铁板厚度1.5mm~2.0mm为宜。
2)配电箱、开关箱必须安装箱门并配锁,专人负责,定期检修。
3)配电箱和开关箱内应配置电器安装板,电器安装板采用铁板或优质绝缘板制作,用以安装所配的开关电器。
4)配电箱、开关箱的进出口应为光滑的圆孔,并配置进、出线固定卡,进出口应设在其正常竖直安装位置的下底面。
5)配电箱、开关箱尺寸应保证其内部开关器安装接线、维修、操作方便以及符合有关规定的电气安全距离。
6)施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器,漏电保护器应选用电流动作型,箱体上应焊接用作保护接零(接PE线)的接地螺栓。
7)配电箱、开关箱的外形应具备防雨、防尘结构,以适应室外安装使用要求。箱体内的电器必须可靠完好,不准使用碾损,不合格的电器。
8)箱体内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替熔丝。
9)配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所并装设端正、牢固,移动配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
10)每台设备必须有各自的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”。开关箱的位置符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。
11)具有三个同路以上的配电箱应设置总闸刀及分路闸刀。每一分路闸刀不应接二台或二台以上电气设备,不应供二个或二个以上作业组使用。
2、配电箱、开关箱的电器配置:
1)总配电箱内应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器。
2)分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。
3)开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器必须符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。
4)开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
5)使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
6)漏电保护器必须按产品使用说明书安装、使用,对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
7)不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用,漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后方可继续使用。
8)配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开并切断,并悬挂醒目“停电检修”标志牌。