供暖供回水温度多少合适?

如题所述

一般供水温度:60-50℃ 回水温度:50-40℃ 供回水温差不宜大于10℃。

供回水温差小基本上是因为流量过大了,降低水泵的扬程,或者关小阀门流量减小,供回水温差自然就变大了。

从本质上看,造成大温差小流量的罪魁祸首是热力失调。热力失调的存在必然会造成供热不均,供热企业为了照顾过冷用户的利益,最简单的做法是增大供暖流量,这就形成了大流量小温差。

扩展资料:

城市集中供热系统中用以传送热量的中间媒介,也称热媒或带热体。现代热工过程中广泛采用的供热介质是水,因为水在自然界中大量存在,热容量大,在换热过程中能经济有效地循环运行。城市集中供热系统也普遍采用水为供热介质,以热水或蒸汽的形态,从热源携带热量,经过热网送至用户。

热水供热系统,由水泵驱动进行循环,水的流速约为1~2米/秒,输送半径达10公里以上。供回水温度根据技术经济比较确定。中国城市集中供热系统在采暖室外计算温度时,设计供水温度多采用130°C或150°C,回水温度则为70°C。

当室外气温高于采暖计算温度时,常用降低介质温度的方法进行调节。这样既可减少输送介质途中的管道热损失,又便于利用供热机组的低压抽汽,提高热电厂供热的经济效益。由于水的比热大,蓄热能力高,因此供热系统运行有波动时,供热状况仍较稳定。热水供热系统运行中介质漏损少,所需补给水量较小,补给水的处理要求也较低。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考