双拼电缆是两条电缆并列敷设,敷设方式和截面应相同。 表示方法:中间不能有分支 2X(YJV-4x120)-CT 就是两条相同的电缆并列敷设,首部相连,尾部相连。 电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。 电线和电缆区别。其实,‘电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小。一般电缆的并联使用,要求电缆的型号规格一致、长度一致,也就是电缆的阻抗一致,如果不一致的话,阻抗小的电缆导通的电流相对就要大一些,此电缆就会发热,会影响电缆的使用寿命,严重的情况会烧毁。你现在用两根240的电缆并联后再并到原来的185电缆上,240的电缆阻抗小,大部分电流会通过240电缆,185的电缆阻抗大,流过的电流相对较少。若是要采用这种方式并联的话,185的电缆的载流量就不能按照原来的额定载流量计算了,只能按70~80%计算。需要指出的是要么都为铜芯电缆或铝芯电缆的并联,不同则不适合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-15
相芯的优化:三相工艺电、三相动力设备用电,经过具体的电气设计原理图确认,很可能不需要中性接地零线,我们完全可以由三项五线改为三相四线。节省一根铜排或者节省电缆一根相芯,预计造价节省15%;

电缆双拼和单芯的选择:大容量设备用电时候,我们发现,一般的电缆150mm都不满足动力容量需求,这个时候,我们就需要考虑双拼或者母线了,双拼电缆的造价和铜排相比,在满负荷的运行下,铜排造价更高;

但是要记住一点:双拼电缆容易出现容量超标,例如双拼的120mm的5芯电缆不满足使用,双拼的150mm的电缆有超过负荷太多,这个时候,大家可以选择单芯的300mm/250mm电缆,小编给大家提供的是一个思路,希望大家在核算负荷的时候,可以计算差价,选择更合适的电缆