绝缘试验用冲击电压的标准波形按照《高电压试验技术》国际标准和国家标准规定:

雷电冲击波 T1/T2=1.2/50μs

操作冲击波 Tcr/T2=250/2500μs

扩展资料

即Rf=nrf,Rt=nrt;U1为充电电压,它相当于各级串联后的总电压,即U1=nV;U2为输出电压,即所需的冲击电压。此等值电路相当于单级冲击电压发生器的电路。根据电路分析,输出电压U2(t)为一双指数函数

τ1>>τ2

参考此分析解,并根据实际经验,冲击电压波形参数可按下式作近似估计:波前时间

半峰值时间

T2≈0.69Rt(C1+C2)

冲击电压发生器输出电压幅值V2m与充电电压пV 之比称作发生器的效率η,即

η=(V2m /nV)×100%

对雷电冲击波,η一般约80%;对操作冲击波,η有时仅60%。

冲击电压波形参数T1(Tcr)、T2及发生器效率η与回路结构和参数有关,均需通过实际调试进行调整和确定。

对于电力变压器等带有绕组的电力设备,通常还要求做雷电冲击截波试验。冲击电压发生器外接一截断间隙即可产生冲击截波。标准雷电截波是标准雷电冲击波经过2~5μs截断的波形。

冲击电压发生器是高电压试验室的基本试验设备之一。目前中国已建的冲击电压发生器最高额定电压为6MV,有的国家个别的高达10MV。

参考资料

冲击电压发生器_百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-08
多级高电压发生器,是有多级倍压升压电路来实现的高电压。高电压发生器主要是用来,测试电器绝缘性能程度的(俗称),一种耐压试验仪器。发生器回路中的电阻作用是,限制较大的电流通过。高电压发生器主要的是电压,电流是微安级的(uA)。这真的很难一下子说明白最好上硬之城看看吧。本回答被网友采纳