10千伏系统接地原则上不应超过多少小时

如题所述

10KV配电线路发生单相接地故障后,变电站10KV母线上的电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。这是各用电单位根据经验制定的规定。10KV供电系统是中心点不接地系统,所以当单相对地短路时,不会在故障点流过大短路电流,而是只流过供电系统的电容电流。因此允许该系统带故障运行一段时间,以便查找和处理事故点。究竟允许接地运行多少时间,取决于该系统电容电流。对于中心点不接地系统来讲,单相接地只流过电容电流,如果此电流很小,长时间流过也不会造成故障点发热融化而事故扩大,就可以坚持时间长一些。如该系统的电容电流很大,时间稍长就会在故障点造成烧熔的事故扩大,就必须尽快跳闸。