关于隔膜式雨淋阀复位与防复位的问题

想请教下图中的雨淋阀的型号是什么,想问下该雨淋阀复位与防复位装置的结构原理,以及防复位装置上的排水管道(如图1)作用是什么??

预作用报警阀工作原理点击次数:578 发布时间:2009-10-19 预作用报警阀是由两阀叠加而成,故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功能。预作用系统通常由供水设施(消防水泵)、预作用装置(侧腔压力控制系统通常采用电动控制系统)、信号蝶阀、水流指示器及装有闭式喷头的闭式管网等组成。雨淋阀靠供水管网一侧,湿式阀靠灭火管网一侧。预作用系统处于准工作状态时,雨淋阀侧腔及下腔充满压力水,湿式阀后的灭火管网充满压缩空气(0.0 3~0.05MPa)。当洒水喷头因故爆破或管网密封不严造成灭火管网内气体泄漏时,雨淋报警阀仍未被打开,预作用系统不喷水,系统低气压报警告知需及时维修灭火管网;当雨淋报警阀侧腔因故泄压而雨淋阀被打开时,压力水通过预作用装置后进入灭火管网,此时灭火管网和喷头均为闭式状态,预作用系统不喷水,水力警铃响铃报警,压力开关给出电接点信号给消防控制设备启泵,通过现场确认为误报后关闭有关阀门进行维修,重新恢复预作用装置到准工作状态。上述几种情况均有效的防止了系统误喷。当防护区内火灾发生时,一方面闭式喷头被熔爆使灭火管网变成开式管网,另一方面火灾探测器将收集到火灾信号传回至消防控制设备,从而打开雨淋阀侧腔导管上的电磁阀使侧腔泄压导致雨淋阀被打开,压力水经过预作用装置后进入灭火管网喷水灭火,水力警铃响铃报警,压力开关给出启泵信号,预作用装置处于工作状态;当灭火结束水流停止时,湿式阀自动关闭,雨淋阀通过手动复位后又回到初始状态。预作用报警阀具备如下功能:防止误喷、火灾发生时开启迅速、水力警铃机械报警、压力开关给出启泵信号、逆止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-27
以下是雨淋阀行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
第2个回答  2018-01-30
看样子为 四川森田消防装置制造有限公司生产的雨淋阀
ZSM系列
复位没啥说的,打开球阀关闭隔膜。防复位装置是四川森田消防装置制造有限公司的一个专利。就是阀门开启10%以后,不会因为勿动而关闭隔膜。那两个细管就是勿动后漏水用的。