校准电压表时,改装表读数相对于标准表读数偏低,此时改装表分压电阻应调大还是调小?

如题所述

校正电压表时,改装表读数比标准表读数偏低,此时,分压电阻应调小。

改装的电压表中,是表头与分压电阻串联的。在校正电压表时,若改装表读数比标准表读数偏低,说明通过改装表的表头的电流偏小,所以要适当减小分压电阻的阻值,才能使通过表头的电流增大到合适数值。可见,此时分压电阻应适当调小。

扩展资料:

由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。

参考资料来源:百度百科-电压表