如何接空调压缩机的线?

如题所述

如果发现压缩机接线端无标志,可用万用电表(Rx1Ω挡)测量方法:

分别对3个端子电阻测量,如果在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子就是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。

确定公共端(C)后,可利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。

如日立(H833压缩机)这一规格,运行绕组比启动绕组电阻大。其它压缩机都是运行绕组比启动绕组电阻小。绕组电阻测量方法:

①C端与R端之间的电阻为 主线圈绕组;

②C端与S端之间的电阻为 副线圈绕组;

③测量后的绕组与规格值进行比较,误差在+/- 0.1Ω为合格。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-17
如果是单相的,就是220V的,可以用万用表测量三端阻值.设三端分别为A,B,C
则有AC+BC=AB,那么C接电源火线,AC和BC中阻值小点的接电源和电容,阻值大的就接电容另一端!
还有可以直接从压缩相接线桩旁的标记接,C(公共端)接火线,R(RUN运行端)接零线和电容.S(STAR起动端)接电容另一端!
380V的就直接接好了,如果反相就调换任意的两根线就行了!