消防水泵房必须加压力开关吗?

如题所述

必须设压力开关。

一、消防水泵压力开关的含义

消防水泵压力开关是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号启动消防喷淋泵进行加压。

二、法律规定

1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。

2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)
4.3.1 消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-23
必须设压力开关。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)
第2个回答  2016-08-29
现在是必须加压力开关,因为新规范规定喷淋及消火栓需要压力开关起泵。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-06-09
自动启动好办,自动停止需要什么信号呢?启动信号让中间继电器自锁了,怎么自动停?