大体积混凝土要求水量不超过175千克,可是配比时水泥浆太少了,装填在模具里水泥浆不能把集料间缝隙填满。再加水泥浆水就超量了。该怎么办啊?是不是应该增加集料粒径?
增加水泥不就得增加水量吗,要不然坍落度不够了。砂率已经是国家标准最高了。
追答1,你增加水泥用量水灰比不变可提高点外加剂的掺量来保证混凝土的坍落度。2,国家规范只是一个参考值,一切要以服务于现实施工为主。提高砂率会影响强度,但混凝土包裹性不好更影响混凝土强度的。施工中没有最高和最低。
追问现在问题是大体积混凝土水量不能太高要不然免不了要有裂缝,国家规定是175,我已经达到上限了,再加水怕将来有裂缝啊。现在水量175,0.55水灰比,水泥318.
追答你可以用提高外加剂的用量来解决你的问题呀,而且使用外加剂对预防大体积混凝土开裂是有很大好处的。另外,你的0.55的水灰比我认为是大了点,对强度不好。
本回答被提问者采纳已经用了萘系减水剂了,有效含量1%。
追答楼主的水泥量和水灰比均在规范允许范围内。可试着替换效能更加好的减水剂或修订调整石子,砂子的粒径级配。