TN-C-S接地系统的重复接地是不是电源多点接地?

这个幼稚问题,向专家们请教了。 TN-C-S接地系统的重复接地是不是电源多点接地?对受电建筑物来说,总配电箱前的电路都可以认为是供电电源,相线和PEN可看作配电柜母线延伸而言,PEN线重复接地是否可看作是大电源内多点接地。由于PEN线阻抗远大于变配电房内一段母线阻抗,而接地阻抗不变,杂散电流与正常电流的比值要比配电房内大得多,对受电建筑物有何影响。

是这样:TN-S供电,基本不会在受电侧建筑物总配电箱处的配电间形成杂散电流,因为除系统泄漏电流外,所有L、N线电流全部自绝缘电缆流回变压器,这是它的优点。缺点是:由于N、PE线自变电所低压配电屏便分离,只要N线上有电流,便会有电压存在(N-PE之间的共模电压),可能会对电子信息设备产生干扰。有些自动流水线会对N-PE之间的共模电压提出要求,记得以前有个项目要求,不大于5V。具体原理,还真是没搞明白。TN-C-S供电,与上述TN-S供电的优缺点刚好相反,TN-S前杂散电流大是其缺点(PEN重复接地所致),但在建筑物入户处总配电箱,N-PE电位差为0V(PEN保护中性线合二为一的缘故),容易控制、减小共模干扰,是它的优点。两种系统,各有利弊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-20
引自16楼yue老师的发言:2、对于变电所在建筑物内时,...杂散电流可能会较大,... 配电房中性线连线和母线排电阻以μΩ计,变压器中性线电流在三相不是极端不平衡时不会太大;根据电路并联电路计算方法,变压器中性线就地接地和配电屏重复接地之间的杂散电流主要也集中这二地之间的接地网线上。一般绕过柱钢筋、高层楼板钢筋(阻值远大于接地网)的杂散电流很微弱,对楼上信息设备会产生多大危害,值得深究。尤其变电所在建筑物内,对楼内用TN-S供电时。
第2个回答  2013-10-20
请教5楼李总发言第1点: 如果从配电房引出TN-S系统,系统之前多点接地,就没有杂散电流影响了否?
第3个回答  2013-10-20
引用1楼发言(重复): 相线和PEN可看作配电柜母线延伸而言,