总配电箱漏电保护器的额定漏电动作时间是小于0.1s还是大于0.1s?

TN-S配电系统,一级配电箱用的总漏电保护器漏电动作电流为300mA 动作时间小于或等于0。1S的漏电保护器,二级配电箱用的总漏电保护器漏电动作电流为150mA 动作时间小于0。1S的漏电保护器,三 级配电箱用的漏电动作电流为30mA 动作时间小于0。1S的漏电保护器,这样做合适吗? 规范上是总配电箱漏电保护器的额定漏电动作时间是应大于0.1s的?

从原理上说,你上面的配置是可以的。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级配电箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能。所以,更常见的,都是采用不同保护时间来进行保护配合的。
比如,一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s等等。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。

2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:

(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

(2)同时具有过载保护功能。

(3)同时具有过载、短路保护功能。

(4)同时具有短路保护功能。

(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。

3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09
第2个回答  2013-10-08
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
第3个回答  2020-03-31
开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
总配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s

两个箱的数字一样,不应大于跟应大于 不同
第4个回答  2013-10-08
300mA 0.1S