请问三相空压机,功率是85KW,长度是350米,需要多大截面积铜芯电力电缆

如题所述

85kw额定电流I=P/1.732UcosΦ=85/1.732/0.38/0.8=85/0.53=160安
末端电压最少应该有360V,才能保证负荷正常工作,电压降为380V-360V=20V
允许铜线电阻R=U/I=20/160=0.125Ω
电阻公式:R=ρ(L/S)
导线截面S=ρ(L/R)=0.017X350/0.125=47.6平方毫米
选择50平方毫米电缆,负荷点电压高于360V正常运行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-14
85*0.75等于63平方 但没这规格 可以就近选择 50平方
350米要考虑电压降
第2个回答  2011-03-14
85*2=170安。用35平方毫米的铜芯电线(国标)。
第3个回答  2011-03-14
35平方的国标铜电线,够用了