现在我的心突突的~~~混凝土已经浇灌进去了!怕死了!
追答没事,家里楼板荷载小
追问谢谢你的回答!我在二楼起了个U型墙,做洗手间!
最后的没打出来!
又做了一个10厘螺纹钢的梁,不过只是焊在了箍筋上。
后来由于发现没打植筋胶,我们有点担心,于是又叫工人在墙上还是梁上我就不记得了,好像是在圈梁上~又每隔15公分打一个拉爆螺丝,上面焊了一圈螺纹钢。
楼板下面的中间部分有个U型的红砖墙(楼下洗手间)支撑,
这样·~~怕不怕呢?谢谢了!!!
读了好几遍你的追问,可以理解为你家做的是加层工程么?
就是在圈梁部分加一层板?
植入的钢筋是为了使板与圈梁连接?
至于10厘米的螺纹钢梁,只焊接在圈梁箍筋上是一点作用都不起,必须是植入钢筋加植筋胶!而且要植入钢筋直径的8-10倍的距离。梁是受拉构件,拉力过大很容易拉出。构成危险。
建议根据工程合同,使其返工,如果家里有条件的话,请一位有经验的,干过工程的技术人员到家里看看,会有比较合理的处理办法··
我家就是在做加层工程
现在已经混凝土浇灌完毕了!我很担心很害怕!
我想知道楼下的砖墙可以起到支撑作用吗?
另外后焊在圈梁上的拉爆螺丝能否起到有效作用???
砖墙是可以承受一定的支撑作用,可以分担力的疏导。
至于拉爆螺丝在加层中很少使用。加层基本使用植入螺纹钢来起拉结作用。
混凝土浇注完成后,观察板与圈梁是否有细微裂缝,不要急于拆除板的支撑构件,等混凝土达到要求后,谨慎拆除。
看看加层方面的规范,有很严格的要求。一本规范才20多元,可以保证质量,提高信誉,才能做强发展。希望你能做出更好的工程,不要再犯这样的错误了。