台达PLC与PC用modbus协议 PLC中数据D1480的数为1,或为2.怎么发送给PC。格式时怎样的,请详细告之。

如题所述

1.D1480的通讯地址为H15C8
2.PLC不会主动发送给PC,而需要PC去读取PLC中D1480的数据
3.设置PC串口与PLC通讯口的通讯格式和通讯速率,并保持一致
4.如果是ASCII通讯格式:则PC按照Modbus协议发送以下数据:01 03 15C8 0001 1E 0D 0A
如果是RTU通讯格式,则PC按照Modbus协议发送以下数据:01 03 15C8 0001 01F8
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-08
(1)联机成功后可以用WPL软件直接监控D1480的值
此方法需设置软件与PLC通讯口的通讯格式寄速率
(2)用485通讯软件通讯的话,需要发送MODBUS指令,内容如下:(16进制)
** 03 15 C8 00 01 **为PLCMODBUS地址(站号)
总之要想通讯成功PLC&PC必须设置同样的通讯格式和通讯速率,至于PLC关于通讯的特殊寄存器的设置请参考台达PLC手册。
第2个回答  2011-03-16
记不太清了,
具体的好像是这样:看你选择ASC还是RTU
如果是ASC的话,不需要设定,只需要设定通讯协议,以及需要采集的量的地址即可
如果是RTU的话,首先置位为RTU,然后将及,奇偶校验还是什么的置位,还要设定一个数据记不太清了,你可以咨询一下台达的客服,中达电通