情况是这样;现在有两台不同功率的发电机连在一起。。这两台发电机公用一台电柜。。我想问的是发电机的零线能跟电柜的接地线连在一起吗?

两台发电机公用一台电柜,就是两台发电机并联运行,发电机的接地线、电柜的接地线、发电机的零线(中性线)还包括其它电气设备的接地线等,肯定是要接在一起的。
这样才能简化接线,接零保护和接地保护共存,是最佳的保护方案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-01
当然不能,零线不是地线,一般地线接设备(此处的电机)的外壳,已达到外壳接地防止外壳上有电压造成的人体触电。你把零线与电机接到一次,这样做是不被允许的。追问

那两台发电机的零线能接一起不????

追答

零线可以接到一起的

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-02
两台不同规格的发电机,本质上根本不允许并联使用的,只要发出的功率不同,另一个就要作为负载来运行,几乎接通就要烧毁,除非两台机器发出电压一样功率一样,这样几乎不可能,他们不是同规格!
第3个回答  2011-03-02
不知道你用的是那的发电机,我是潍柴的,我们这是这样做的。两台机子的相序要一致。不能乱接。地线接机体外部(不可接零)。还有两台功率不同的发电机不要并联!
第4个回答  2011-03-01
肯定不行的,零线和底线的功能都不一样,如果你吧零线和地线接一起的话,那地线就没有起到防静电的作用,两条零线是可以接到一起的