发电机强励:
当系统电压大大降低,发电机的励磁电源会自动迅速增加励磁电流,这种作用叫做强行励磁,强行励磁主要有以下几个方面的作用:
增加电力系统的稳定性;
在短路切除后,能使电压迅速恢复;
提高带时限的过流保护动作的可靠性;
改善系统故障时电动机的自起动条件。
强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空气冷却励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50S;对于水冷和氢冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为10~20S。强行励磁动作后,应该对励磁机的碳刷进行检查,看有无异常,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已经打开,是否发生过该接点粘住的现象。
强励顶值电压倍数是指强励时达到的最高励磁电压与额定励磁电压之比。
倍数越大,暂态同步电势越高,对电力系统暂态稳定性越有利,但要提高强励顶值电压,必须提高转子绕组的绝缘水平,增加励磁电源容量,影响机组和配套设备造价。故强励电压倍数也不能要求过高,应根据电力系统的需要和发电机结构等因素合理选择,一般取1.8~2倍。
此外,强励允许时间决定于是转子绕组允许的过负荷能力,表面风冷的发电机可长达1min。
自动励磁方式都有强励功能它的作用是电网由于故障电压降低时,一般发电机的励磁系统都采用高起始响应,强行励磁能使发电机磁场电流在0.1秒内达到顶值电压减去额定励磁电压之差的百分之95,从而改善电力系统的稳定性。减少电网为改善电力系统稳定性的一次设备的投资,获得明显的经济效益。还有误强励功能!