已知某城市污水处理厂的最大设计污水量Qmax=0.2m3/s,总变化系数Kz=1.50,求格栅部分尺寸。

已知某城市污水处理厂的最大设计污水量Qmax=0.2m3/s,总变化系数Kz=1.50,求格栅部分尺寸。

并联设两台:宽1m、间隙5mm,高度随进水深以及构筑物形式定(采用回转齿耙式或反捞式根据具体设施情况定)。功率要根据具体厂家产品选型。格栅渠端口设闸门用于检修。

假设:每1000 m3污水的栅渣产生量为0.06 m3则:栅渣产生量为:30000/1000=30*0.06=1.8*1.4=2.52m3

总变化系数Kz:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值称为总变化系数。

一般是根据流量按经验查出来,有一个经验公式,该式是在多年观测资料的基础上进行综合分析总结出的计算公式。反映了总变化系数与平均流量之间的关系:

Q平均<5时 kz=2.3

Q平均5<Q平均<1000时 kz=2.7/(Q平均的0.11次方)

Q平均>1000时 kz=1.3

扩展资料:

按形状,格栅可分为平面与曲面格栅两种。平面格栅由栅条与框架组成。曲面格栅又可分为固定曲面格栅与旋转鼓筒式格栅两种。按格栅栅条的净间距,可分为粗格栅(50~100mm)、中格栅(10~40mm)、细格栅(1.5~10mm)三种。

平面格栅与曲面格栅,都可做成粗、中、细三种。由于格栅是物理处理的重要设施,故新设计的污水处理厂一般采用粗、中两道格栅,甚至采用粗、中、细三道格栅。按清渣方式,格栅可分为人工清渣和机械清渣格栅两种。人工清渣格栅适用于小型污水处理厂。当栅渣量大于0.2m3/d时,为改善工人劳动与卫生条件,都应采用机械清渣格栅。

参考资料来源:百度百科-格栅