PT100输出的信号需要进行A/D转换吗?是线性的吗?

如题所述

  1、电子技术方面。A/D转换是必须的,PT100测量温度是根据温度的变化影响到电阻值,而单片机只能接受电压信号,所以电路中必须产生一个恒流源流过PT100,从而检测到PT100上的电压变化,然后A/D给单片机进行计算。
  2、工业控制自动化方面。如果是接仪表,可直接接入,现在的仪表都是万能输入。如果接PLC,如果采用PLC的温度专用模块,也无需转换,直接接即可。如果PLC模块只接受电流信号,那么必须采用一个温度变送器,产生其他的电信号给PLC。
  AD转换就是模数转换。顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
你的问题很模糊,不知道你是用在哪方面。简单的说下吧:
1、电子技术方面。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-03-16
PT100的信号给谁?
给单片机 ? 不需要转换 ,用查表
或线性转换
第3个回答  2011-03-27
你要接什么上?它应该是一个线性的电阻,1欧姆约=2.5度