建筑电气箱子配管数量

1处是表示这个箱子出线管里有这两个管子吗?2处进箱子多大规格的管子?几根?3处表示几根32的管?每层都有一根,依次递减吗?4处有几根管子?两根?5处备用的需要预留管子吗?

1处是表示这个箱子进线管里两根sc20钢管;
2处是桥架,你可以根据实际情况使用一根sc100钢管也行;

3处表示1根32的管;
4处去ALE-B2~4-1箱的管子及穿线规格要查ALE-B2~4-1箱的系统图进线就能看出;
5处备用的就不用理,不用埋管,那是考虑以后用的。
有问题联系。追问

2处你怎么知道是桥架啊?标注的那几个都是开关吧。还有,如果设想一下,进这个箱子的管有几根管子?可能的SC100和两根SC20吗?工程初期,这块除了留个接线盒、进线管,还需要预埋什么?问题比较多,非常感谢

追答

2处注明CT就是桥架的意思;进这个箱子的管有16根和桥架,不需要再预埋什么。

建议多看电气符号识图,基础知识不牢靠会看不明许多东西的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-05
1处是外面进来的管子,2处图上说的是桥架。3处表示1根,这个是链式连接供电,4处也是一根,5处表示配电箱的备用回路,不需要预留管子。追问

2处哪块说的是桥架?图上不是只标注了穿的导线型号,以及怎么布管嘛。谢谢

追答

CT 就是代表桥架,兄弟。