电线、电缆的外径和里面导体的尺寸检查标准的多少,根据什么规范检查?

是不是GB3596-2008,这个标准里面2.5的电线没有说允许的导体最小尺寸
我的意思的电线的外面尺寸和导体尺寸允许公差是多少,用卡尺测量。你们测量的规范标准代号是多少,让我详细看看

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)
3.2.12 电线、电缆应符合下列规定:

1. 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压
450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB5023.1~ 5023.7标准生产的产品有安全认证标志;

2. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

3. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的
1%;常用的 BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表 3.2.12的规定;

表 3.2.12 BV型绝缘电线的绝缘层厚度

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
电线芯线
标称截面 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400
积 (mm2)

绝缘层厚
度规定值 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6
(mm)
4. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资的试验室检测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-03
导体可以加减2丝,也就是直径可以加减0,02毫米;2.5为例,老标准正常国标为1.78,但是1.76-1.80都是国标,新的标准来讲电阻合格即可,如果是好的无氧铜杆1.74就可以满足电阻要求!追问

你说的规范标准代号是多少,我看看详细

追答

这个没有记住,我们的工程师这么讲的

追问

你这个1.78是什么规范来的?代号?我要看看书面依据

第2个回答  2014-05-03
导体尺寸误差2丝追问

这个根据什么依据?规范代号多少,我看看