我最近这边有台西门子MM440的变频器110kw一启动就报F0022。

大家好!我最近这边有台西门子MM440的变频器110kw一启动就报F0022。我用万用表检查了整流逆变都没有坏,直流输出时530V,电机未发现接地现象,接插件也插的很紧,斜坡上升时间也正常,制动电阻也正常,现在不知道是怎么回事,请各位变频器维修工程师给予指导。在此表示感谢!

刚才看错故障号了,你可以检查控制线路,完全甩开控制电路,直接在控制面板上控制看看怎么样,也就是把线完全拆掉。用临时线控制,重插控制板,还有就是里面的灰尘清理一下。把电机的线路检查一下,电机用电桥测每一相的电阻。追问

通电时不报故障,就是一启动就报F0022。电机没有接的。IGBT、驱动电路都查了没有问题。

追答

你可以接一个小电机试一下,然后再看变频器的变化,

追问

接3KW的电机也不行的。不接也是这样的。

追答

检查参数P0290~P0294

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-01
解决方法:如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,可重新插拔I/O板。追问

现在只有能试到的,都测试过了,唯一就是换I/O板测试了。怀疑是存储器芯片出问题了。

第2个回答  2011-03-04
触发坏了,或者IGBT有问题。
第3个回答  2011-03-01
怀疑触发驱动电路坏了,A3120光耦是重点追问

这台变频器里面就没有A3102

第4个回答  2011-03-04
不会是变频器之间的互相串扰吧? 单独开来试试。。。
如果是干扰可以配套滤波器试试...