装修中,请来的师傅手艺太糟糕,被我给赶走了。留下一个烂摊子慢慢收拾。
电工方面,花了整整一天,用万能表一个个查,家中的布线已全部弄清楚了,只等着往空开上接线。
空开是正泰的。
从左往右:共7把闸刀
1,总闸C40;
2,“怀疑是带漏电保护的闸刀,为一个蓝色小闸和一个小按钮,跳闸时,按钮会蹦出来,带火线零线两个接口”,型号C25
3,与外观2相同,型号C20
4,“只有蓝色小闸刀,没有小按钮,只有火线接口”型号为C20
5,外观与4相同为C20
6,外观与4、5同,型号c15
7,与6相同。
空开上方有两排接线螺丝,左为地线,右为零线。
我用万能表测过,地线和零线好像是通的,只有几欧姆。
我家的线和电器大至是:
1,空调3个,分3组线,都是4个平方的;功率为柜式的3P,两台小的都是大1P
2,厨房及生活阳台插座一组线,2.5平方的;有冰箱1,微波炉1,油烟机1,电饭煲1,及其他小电器,洗衣机1
3,厨房及生活阳台照明一组线,2平方的;几盏灯而已
4,卫生间插座、照明一组线,2.5平方的;浴霸、电吹风机和几盏灯而已
5,饭厅照明一组线,2.5平的,;几盏灯而已
6,客厅插座一组线,2.5平的;电视、饮水机、音箱等
7,客厅照明一组线,2平的,几盏灯
8,次卧插座照明一组线,2.5平的,电视、电脑、小电器若干,灯几盏
9,主卧、书房插座一组线,2.5的,电视、电脑、小电器若干
10,主卧照明一组,2平的,几盏灯而已。
我的问题就是,如何合理地将这10组线接入空开?
地线是全部接入空开左上方的螺丝插槽中吗?
零线,那些接入空开右上方的螺丝插槽?那些接到空开2、3?零线全部接到右上方的螺丝插槽可不可以?影不影响回路?空开4、5、6、7无零线接口,火线接这几个地方的,是不是零线都结右上方螺丝插槽?
怎样分配10组线到空开2、3、4、5、6、7闸刀接口比较合理?
另外,今天自己胡乱接了几组作试验。结果如下:
将厨房及生活阳台插座那一组接入闸刀2,零线接的螺丝插槽,用万能表测试,插座通电,电压230 V,接上抽油烟机(1400欧姆、800瓦),启动,闸刀2跳闸。反复几次,都如此。换闸刀3,同样情况。测电路,并无短路(火线零线0欧姆)。换闸刀4则工作正常,无跳闸。
请问这是怎么回事?
1p空气开关接线图详解:
1、1P空气开关又称单极空气开关,它只有一个进口和一个出口,所以只要接火线。
2、两相空气开关又称2P空气开关,它的接线如下图所示,如果空气开关没有标记L与N,那就按照左零右火的习惯接线就好。
3、漏电保护器又称为漏电空气开关,它的火线与零线的接线方法如下:
4、家用空气开关接线原理图
5、家用空气开关接线图
扩展资料:
安装空气开关基础知识:
1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;
2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;
3、插座回路一般选择16—20A的空气开关;
4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;
5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。
以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
当你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。
一般每个空调单独分一路,厨房和卫生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的空气开关就够了