3.0千瓦的水泵 电流大概在6个 这6个电流是水泵三项电加起来的和还是每项电上市6个A? 还有我装的3千瓦水泵上海人民泵就一个3P开开关不带漏报。没有装热保护器和继电器。可以吗?

不知道接法,不同接法,额定电流也就是线电流和每项电流即相电流是不一样的,但每项电流最大不会超过额定电流。
最好加装一个热继电器和交流接触器,这样可以保护电机因过热或者缺相烧掉。热继电器选择可以用电机的千瓦数乘以2.5,得出的数字就是热继电器的最大额定电流,比如3千瓦电机可以选7.5安的热继电器,有些人可能认为小了,但是这样配置保护电机最灵敏的。交流接触器的控制电源串联在热继电器的95 96接线端子上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-26
一般三相水泵3KW的电流在4A左右吧看负载情况吧,最好是装电机保护器,缺相时能保护电机不损坏。三相开关装10或是16A的D型号的,就是电机 用的
第2个回答  2011-04-26
1、你可以用钳形表查一下每相的电流就知道了 6A
2、你可以换成电机断路器比较好。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-26
可是可以但是马达没保护好烧马达最好加个热继电器或改用带热继的开关电流用5-10A的