三相表加互感器的,接线的时候不需要拆表里面的什么东西把。直接接1 4 7 是进258是电压进表的,369是出。1

如题所述

有两种接法一种不需要拆内部线,方法是:3个穿心互感器。A相:互感器上有两个接线端子,S1进S2出,主电源线穿入互感器中间空心,KI接在电表的1上,K2接在电表的3上,电表的1和2短接,S1和A相电源连接,B相,C相照搬,电表N线接在零线上就好了。
还有一种方法拆线:3个穿心互感器。A相:互感器上有两个接线端子,S1进S2出,主电源线穿入互感器中间空心,KI接在电表的1上,K2接在电表的3上,电表的1和2断开,电表的2连接在A相电源线上,B相,C相照搬,把3个互感器的S2和电表的3 6 9号并联接地,电表N线接在零线上就好了追问

K1 k2是什么啊?师傅谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-29

看图  注意互感器到电表的接线  不能反!!!!

本回答被提问者采纳