变频器是11KW的,我原本以为是控制回路问题,我将变频器切换至本地,频率给到20Hz,按下控制盘的启动按钮,但是也没反应。
谢谢大家对为我排忧解难,现在这个问题我已经解决了,把具体的操作和注意事项跟大家分享下,我用的是手自动宏,在这里要将10和16(运行允许信号)脚短接起来,还有的是要注意参数组14(继电器输出),若果我们将故障选着为25跟27,那么参数1403应该设置成故障,这样才能启动,其余参数设置就简单了。
可以偿试应用其它品牌的变频器,例如国产品牌的变频器, 目前国内变频器在技术上越来越好。
以三晶变频器为例,近些年在技术上也得到了很大的提高,应用行业领域也比较广泛,主要产品有:SAJ-S简易超小型、SAJ-M经济迷你型、SAJ-G通用型、SAJ-F风机型、SAJ-P水泵型、SAJ-Y注塑机专用型、SAJ-Z重载型、裸机、行业个性化产品、高性能矢量型变频器S350等。
谢谢关心,现在我可以用标准宏开启变频器,但是设计是用手/自动宏,我试了手自动宏无论是操作面板还是按钮都不能启动变频器,请问我是把哪一个参数落下了?
本回答被提问者采纳我也很清楚是参数问题,但是我现在是找不到究竟出在那些参数设置上。知道的话请给个明路谢谢。