电网事故有哪些等级划分?

如题所述

国家电网公司的事故调查规程将电网事故等级划分为八级。以下是各级电网事件的详细描述:
五级电网事件:此类事件未造成一般电网事故(四级及以上),但满足以下条件之一:
1. 导致电网减供负荷达到100兆瓦。
2. 220千伏以上电网出现非正常解列,至少有三片解列内的发电出力或供电负荷超过100兆瓦。
3. 220千伏以上系统中,并列运行的两个或多个电源间的局部电网或全网引起振荡,振荡超过一个周期(功角超过360度),无论是否同步。
4. 变电站内220千伏以上任一电压等级母线非计划全停。
5. 220千伏以上系统中,同一变电站内两台以上主变压器因一次事件跳闸。
6. 500千伏以上系统中,同一输电断面两回以上线路因一次事件同时停运。
7. ±400千伏以上直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败。
8. 500千伏以上系统中,断路器失灵或继电保护及自动装置不正确动作导致越级跳闸。
9. 电网电能质量降低,造成以下后果之一:
- 频率偏差超出特定数值,持续时间达30分钟以上。
- 500千伏以上电压监测点电压偏差超过±5%,持续时间超过1小时。
10. 一次事件导致风电机组脱网容量达到500兆瓦。
11. 装机总容量1000兆瓦以上的发电厂因安全故障全厂对外停电。
12. 地市级以上政府部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断。
六级电网事件:此类事件未造成五级以上电网事故,但满足以下条件之一:
1. 导致电网减供负荷在40兆瓦至100兆瓦之间。
2. 变电站内110千伏(含66千伏)母线非计划全停。
3. 同一变电站内两台以上110千伏(含66千伏)主变压器因一次事件跳闸。
4. 220千伏(含330千伏)系统中,同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运。
5. ±400千伏以下直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败。
6. 220千伏至500千伏系统中,断路器失灵或继电保护及自动装置不正确动作导致越级跳闸。
7. 电网安全水平降低,出现以下情况之一:
- 实时运行中的备用有功功率不满足调度规定的备用要求。
- 电网输电断面超稳定限额连续运行时间超过1小时。
- 220千伏以上线路或母线失去主保护。
- 互为备用的两套安全自动装置非计划停用时间超过72小时。
- 发电机组AGC装置非计划停用时间超过72小时。
8. 电网电能质量降低,造成以下后果之一:
- 频率偏差超出特定数值。
- 22千伏(含330千伏)电压监测点电压偏差超过±5%,持续时间超过30分钟。
9. 装机总容量200兆瓦以上1000兆瓦以下的发电厂因安全故障全厂对外停电。
10. 地市级以上政府部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断。
七级电网事件:此类事件未造成六级以上电网事故,但满足以下条件之一:
1. 35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷。
2. 变电站内35千伏母线非计划全停。
3. 220千伏以上单一母线非计划停运。
4. 110千伏(含66千伏)系统中,同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运。
5. 直流输电系统单极闭锁或单换流单元闭锁。
6. 110千伏(含66千伏)系统中,断路器失灵或继电保护及自动装置不正确动作导致越级跳闸。
7. 110千伏(含66千伏)变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行。
8. 地市级以上政府部门确定的临时性重要电力用户电网侧供电全部中断。
八级电网事件:此类事件未造成七级以上电网事故,但满足以下条件之一:
1. 10千伏(含20千伏、6千伏)供电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷。
2. 10千伏(含20千伏、6千伏)配电站非计划全停。
3. 直流输电系统被迫降功率运行。
4. 35千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行。
参考书籍:《电网典型事故分析(1999-2007年)》详细阐述了自然灾害、一次设备故障、安全自动及继电保护装置异常、控制及辅助系统故障、通信及自动化设备事故、人员责任事故、外力破坏事故、涉网电厂事故、电网振荡以及重大国际电网事故等内容。