这种现象叫做缺相。开路,电机不会转动,电机线圈开路说明电动机内部存在线路断接的地方,导致电流无法正常流动。

三相电机缺相是指,供给三相电机的三相电源中,有一相没电。电机运转前断相,通电后,电机不会运转,电机运转中断相,电机会继续运转,但运转速度会明显降低,时间一长会烧电机。防止电机断相烧电机的方法是,在电机运转电路中加装断相保护器。

扩展资料:

无刷电机或无刷控制器的三相电路中,有一相不能工作。缺相分主相位缺相和霍尔缺相。表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。控制器在缺相状态下工作是很容易烧毁的。

无刷电机或无刷控制器的三相电路中,有一相不能工作。缺相分主相位缺相和霍尔缺相。表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。控制器在缺相状态下工作是很容易烧毁的。

三相电动机如果种种原因,缺少一根火线,就称为缺相。如果没有保护装置,缺相的后果是十分严重的。

小型电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。大一点的电动机缺相启动,就会嗡嗡直叫,就得赶快停车。

小型电动机最容易缺相,是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。如果用接触器启动和热继电器保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器。

参考资料:百度百科-缺相

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-22

这种现象叫做缺相。开路,电机不会转动,电机线圈开路说明电动机内部存在线路断接的地方,导致电流无法正常流动。三相电机缺相是指,供给三相电机的三相电源中,有一相没电。

电机缺相表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。小型电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。

扩展资料:

任一带电导体系统都可采用任一接地系统。例如三相四线带电导体系统,可采用TN-S接地系统,也可采用TN-C-S或TT接地系统。这三种接地系统的末端都是五根线,都可称作“三相五线制”。

因此“三相五线制”是一个混淆接地系统和带电导体系统两个互不关联的系统的错误名词,在编制电气规范和设计文件时应注意避免采用。GB16895.1-2008里没有“三相五线制”的提法,只有“三相四线制”。

参考资料来源:百度百科-三相四线制

参考资料来源:百度百科-短路

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-19

这种故障叫做缺相。

如果没有缺相保护回路,后果还是比较严重的。

电机缺相的现象及危害:电机缺相表现为电机抖动不能工作,或转动无力且噪音大。如何避免缺相启动电机:电机启动前测试电机三相绕阻值,确保三相两两之间阻值偏差不超过2%,如果偏差过大,电机工作时三相电流不平衡,电机振动会很大;如果某两相之间阻值明显过大甚至显示断路,即为缺相,此时电机不适合启动。

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-14
如果出现断路,将会出现缺相现象,即平时说的两相电。当出现短路时,不严重时,线路保护跳闸或烧毁保险,严重有可能发生火灾、击伤等重大灾害事故。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2011-04-14
如果一相断路,其他两相灯泡电压低,灯光昏暗。