电力二极管正向偏置转换为反向偏置时的动态过程

电力二极管(不是信息电路中的小二极管)在由正向偏置转换为反向偏置时,正向电流为零时,为什么电压还是正向的?它不应该跟着电流转换成反向后而立刻反向吗(事实是在反向电流增大到一定程度才反向)?这是怎么一回事啊?
注意,我上面所说的电压指的是管压降,而不是外加反向偏置电压

因为电力二极管器件本身存在电感,当电流下降由于电感存在,使得感应出的正向电压大于反向偏置电压Ur,所以就会出现此种现象。至于为什么电感会感应正向电压,得了解二极管的物理结构和原理。

整流管在正偏变为反偏时,会有一个:反向恢复时间,这段时间二极管是没有截止,过了反向恢复时间,二极管就进入截至,还会有几uA的漏电流(IR)所以会有,快恢复管150-500ns,超快恢复等系列50-100ns。

扩展资料:

PN结反向偏置时,外加电场与空间电荷区的内电场方向一致,同样会导致扩散与漂移运动平衡状态的破坏。外加电场驱使空间电荷区两侧的空穴和自由电子移走,使空间电荷区变宽,内电场增强,造成多数载流子扩散运动难于进行,同时加强了少数载流子的漂移运动,形成由N区流向P区的反向电流。但由于常温下少数载流子恒定且数量不多,故反向电流极小。

参考资料来源:百度百科-反向偏置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-16
因为电力二极管器件本身存在电感,当电流下降由于电感存在,使得感应出的正向电压大于反向偏置电压Ur,所以就会出现你说的现象。至于为什么电感会感应正向电压,这个得了解二极管的物理结构和原理,学电的就只要了解这个现象就可以了
第2个回答  2011-04-27
我想是应该从PN结考虑,PN结在从正向电压变为反向电压时结的厚度(从薄变厚)的转变有一个滞后性(从二极管的参数特性的最高频率里就能看出来)。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-04-09
在下发表一下拙见,会不会是反向偏置电压本身产生一个反向电流,此时p区和n区仍含有大量少子,低掺杂n区也含有部分空穴反向电流不会太小,应该存在正向管压降产生正向电流与反向电流抵消,顺便问个问题,电力二极管零偏置到正向偏置电流增加由于电感产生的感生电动势应该成为电压过冲的原因吗?不是串联感生电动势与电流增大方向相反吗?