变频器G型和P型的区别 风机水泵类的负载多数是P型 比如5.5的P型机相当于4KW的G型机

变频器P型机是不是可以小一号呢 是不是一台18.5的风机活水泵可以用15KW的变频呢
谢谢
用15KWG通用型变频器带18.5KW的风机可以吗

主要是负载不同。

G型:恒转矩负载 高过载 如:传送带,电磁搅拌
P型:变转矩负载 低过载 如:风机,水泵

15kw的G型变频器功率通常可以认为与18.5kw的P型变频器相当。如果对控制精度要求不高的前提下,可以这样使用。见过这样的先例。但不建议长期使用。

实际上G型和P型内部软件稍有不同的,比如艾默生以及博世力士乐(原康沃变频器)的通用型变频器,GP是可选的,G型和P型之间的转换,需要专门的参数。如:艾默生EV2000-0055G/0075P,就是5.5G型和7.5P型合一的机器。可以通过参数设置。可见,硬件虽然相同,但软件上,还是稍有区别的。估计是针对不同负载类型,进行了一些优化。

另:如果是国产品牌(小品牌尤甚),建议谨慎些。因为大多的国产变频器,整流以及IGBT模块选型余量较进口品牌要小。某些品牌,甚至建议在风机上,也要使用G型机器,以保证系统的可靠性。 本人几年前拆解变频器了解到的情况如此,估计现在未必有变化。

-----刀忻
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-13
P型的本身就是风机水泵型的,只能比电机大,不能比电机小,不然会烧变频器的,所以你至少要用18.5KW的变频器
第2个回答  2011-04-13
G和P型是不一样的,G型是指通用型一般情况下G型的功率要比P型大,比如1.5KW的G型变频器相当于2.2KW的P型,你说的用15KW带18.5KW风机是不可取的,最少要变频器的功率要大于或者等于负载功率,而不能比负载功率还小
第3个回答  2011-04-13
G是通用型,转矩恒定,多为矢量控制,低速力矩可以很大,P是风泵专用,力矩随速度平方递减,因为流体低速阻力比较小, 兆富兄没想到在这遇到,幸会!
第4个回答  2011-04-23
G型机为恒转矩负载(通常是高性能控制场合分为有感矢量和无感矢量控制)
P型机为平方转矩负载V/F控制(对负载要求不高,一拖多场合)