如图:为一农业灌溉用配电盘。问题1. 三个电流表为什么会读数不一?两个一样,一个大许多,正常吗?

2 三个电流表对应着每一相么?麻烦介绍一下这种接法的原理。
3. 电力电容器起什么作用?
4. 每一相接有一块总电表,度数为15 16 15度(*30),为什么不一样,正常吗?正常时是否应该一样?
5.每个电流表的量程为150A,有时(非启动时)指针会超过150,而此时负载才30KW,电压400V,这是怎么回事?
麻烦看清图、看清题,回答详细点,谢谢。
解决问题另追加分。

1》图中三个电流表接线误,应为附图接法。三个电流表构成△形接法,2个感器构成V形接线法,引出三根线接到三个电流表构成△形的各个角上,V形接线法中每一相的电流等于线电流。

三个电流表的示数不一定相同的,三相电压不平衡或三相负载不平衡,三相电流也就不平衡,如电路图中还有电容补偿装置,若各相组的补偿电容量不相同(个别相组电容量减退属常事),提供的无功电流也就不相同,从电网添加输送的部分无功三相电流也就不相同,所以,三个电流表的示数是不一定相同的。

2》三个电流表是对应着每一相的,图中2个互感器对应着2相,在互感器二次联结线中,3、1之间的电压等于1、2及2、3之间的电压的向量和,但方向相反。1、2及2、3的电压都相差120°,因此,1、2、3之间仍可维持三相电压,这样的接法称V形接线法。

3》电力电容器并接在线路中(不耗电能)释放出来的是无功电流,供感性负载(电机)利用,这样就可以减少电网输送的这部分无功电流,提高功率因数。

4》每一相接有一块单相电表,行度是不定相同的,因为三相负载不平衡(或有其它单相用电)、三相电压不平衡,各相的电表行度就会差异并且是属正常的。

5》每个电流表的量程为150A,30KW负载正常运行时的电流约60A附近,只有在大功率电机启动的短暂时间会达到额定电流4~7倍,所述电流指针有时突然会超过150A也属正常的。