钢结构的防腐漆的厚度的相关规范是什么?

如题所述

钢结构的防腐漆的厚度的相关规范是《钢结构工程施工质量验收规范》。《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 第十四节:“钢结构涂装工程”中第14.2.2主控项目:“涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。”

不同的腐蚀环境防腐油漆厚度是不同的:

C2腐蚀环境(腐蚀低):使用寿命/干膜厚度:低:80;中:150;高:200;

C3腐蚀环境(腐蚀中等):使用寿命/干膜厚度:低:120;中:160;高:200;

C4腐蚀环境(腐蚀高):使用寿命/干膜厚度:低:160;中:200;高:240;

C5-I腐蚀环境(工业腐蚀很高):使用寿命/干膜厚度:低:200;

C5-M腐蚀环境(海洋腐蚀很高):使用寿命/干膜厚度:中:280;高:320;

扩展资料:

钢结构防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺:

1、表面清理是为了更好为钢结构进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理作,便于以后的施工,主要清理涂刷部位的灰尘、锈渍、油污等。

2、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此为了更好地提高施工工艺,钢结构表面的除锈质量可分为一级除锈和二级除锈。 

3、所谓一级除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 

涂层是涂料一次施涂所得到的固态连续膜,一般涂料所得涂层较薄,约在20~50微米,厚浆型涂料一次可得厚达1毫米以上的涂层。涂层是为了防护、绝缘、装饰等目的涂布于金属、织物、塑料等基体上的塑料薄层,依据所用涂料种类有不同的称呼,如底漆的涂层称为底漆层,面漆的涂层称为面漆层。

参考资料来源:百度百科—钢结构工程施工质量验收规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-05

属于国家标准,该规范共分15章,本规范共分15章,包括总则、术语、符号、基本规定、原材料及成品进场、焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、钢构件组装工程、钢构件预拼装工程、单层钢结构安装工程、多层及高层钢结构安装工程、钢网架结构安装工程、压型金属板工程、钢结构涂装工程、钢结构分部工程竣工验收以及9个附录。

将钢“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品推进场准入,从源头上把好质量关。“钢结构分部工程竣工工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。

参考资料来源:百度百科—钢结构工程施工质量验收规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-10
ISO 12944 钢结构防护涂料系统的防腐蚀保护
第3个回答  推荐于2017-11-28
检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。本回答被网友采纳