西门子g120变频器 报F0002故障如何解决

如题所述

楼上回答的不错,F0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:
一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
二、如果在待机状态下报警:
1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,说明是机器电压检测回路故障。
2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-12

0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。第2个回答  2011-05-31
第一,你的问题是上电,没有运行的情况下报故障;还是运行的状态时候报故障呢?
如果是前者,检查直流母线电压r0026(看BOP面板),再拿万用表表笔检测下装置上C,D端直流电压看是否偏差太大。一般多为控制板检测出现故障,更换硬件。
后者的话,检查下电机电缆绝缘情况。斜坡时间是否设置合适,是否停车要求高需要加制动电阻。
第3个回答  2011-05-28
检查电机侧,一般是电机有故障,线路有短路,或者输出线过长分布电容过大引起