电线对接的正确方法

如题所述

1. 单股铜导线直接连接方法:小截面单股铜导线连接时,将两个线头交叉成X形,相互缠绕2至3圈后剪直,再用每个线头在另一芯线上密绕5至6圈后剪去多余部分。大截面单股铜导线连接时,在芯线重叠处填入相同直径的芯线,用裸铜线密缠1.5mm²的线头,缠绕长度约为导线直径的10倍,然后折回被连接的导线芯线头,继续密缠5至6圈后剪去多余线头。不同截面单股铜导线连接时,细导线芯线在粗导线上密缠5至6圈,粗导线芯线线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线继续密缠3至4圈后剪去多余线头。
2. 单股铜导线分支连接方法:T字分支连接时,将支路芯线头密缠在干路芯线上5至8圈后剪去多余线头,或打一个环绕结后密缠。十字分支连接时,将上下支路芯线头密缠在干路芯线上5至8圈,可向一个方向或左右两个方向缠绕。
3. 多股铜导线直接连接方法:将剥去绝缘层的多股芯线拉直,靠近绝缘层的1/3绞合拧紧,其余2/3成伞状散开,另一根导线也如此处理。然后相对插入并捏平芯线,每边的芯线线头分3组密缠在芯线上,先一组后依次类推。
4. 多股铜导线分支连接方法:T字分支连接时,一种方法是支路芯线90°折弯与干路并行,线头折回密缠;另一种方法是支路芯线绞合拧紧成单股状,插入干路芯线中并按特定方向缠绕。
5. 单股铜导线与多股铜导线连接方法:先将多股导线芯线绞合拧紧成单股状,再密缠在单股导线芯线上5至8圈,单股芯线线头折回压紧在缠绕部位。
6. 同一方向导线连接方法:单股导线可将一导线芯线密缠在其他导线上,多股导线交叉绞合拧紧,单股与多股导线连接时,多股导线芯线密缠在单股导线芯线上,线头折回压紧。
7. 双芯或多芯电线电缆连接方法:连接时各芯线连接点应错开位置,防止漏电或短路。双芯护套线、三芯护套线或电缆、多芯电缆的连接如图所示。
三、导线连接处绝缘处理:导线连接处绝缘层去除后,必须进行绝缘处理以恢复绝缘性能,强度不低于原导线。常用绝缘胶带包括黄蜡带、涤纶薄膜带、黑胶布带、塑料胶带、橡胶胶带等,宽度通常为20mm。
1. 一般导线接头绝缘处理:一字形连接的导线接头,先包缠黄蜡带,再包缠黑胶布带。黄蜡带从接头左边开始包缠,每圈压叠带宽的1/2,直至接头右边。黑胶布带接在黄蜡带尾端,按相反方向包缠,每圈同样压叠带宽的1/2。
2. T字分支接头绝缘处理:包缠方向为T字形来回,每根导线上包缠两层绝缘胶带至完好绝缘层两倍胶带宽度处。
3. 十字分支接头绝缘处理:包缠方向为十字形来回,每根导线上包缠两层绝缘胶带至完好绝缘层两倍胶带宽度处。