想问下10KV变电所倒闸具体操作流程,越详细越好.图中是不是非次回路,需要拉出小车后段开,怎么短?

还有接地线问题.在小车下方有接地标记的空,是否是小车出来后连动,还是要手动操作.谢谢!
图中的接地怎么操作

不用你说的这么麻烦,你的图应该是开关柜小车二次插头,一般用这种设备时,小车在备用位置(就是小车在柜子里面,最靠门的位置)时,安装二次插头,然后推入小车,或拔下二次插头,将小车拉出,
因为图片显示的有限,你说的在小车下方有接地标记的孔,是在小车面板上比较靠下的地方吧,请检查小车内部是不是有接地,这个接地标记可能是表示接地在小车内,若果没有找到请查看说明书,或找厂家咨询,要是厂家答不出来,恭喜你中奖了,设备缺陷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-24
这是接地刀闸操作孔,停电时分断路器,然后合接地倒闸,用手把挡片摁下去,插入接地操作杆,逆时针转,到合不动为止,送电时反之。
第2个回答  2011-06-09
图中的这个东西是个二次插头,当小车拉到试验位置后,取下二次插头后,再将小车拉到检修位置,