22问答网
所有问题
想问下10KV变电所倒闸具体操作流程,越详细越好.图中是不是非次回路,需要拉出小车后段开,怎么短?
还有接地线问题.在小车下方有接地标记的空,是否是小车出来后连动,还是要手动操作.谢谢!
图中的接地怎么操作
举报该问题
推荐答案 2011-06-09
不用你说的这么麻烦,你的图应该是开关柜小车二次插头,一般用这种设备时,小车在备用位置(就是小车在柜子里面,最靠门的位置)时,安装二次插头,然后推入小车,或拔下二次插头,将小车拉出,
因为图片显示的有限,你说的在小车下方有接地标记的孔,是在小车面板上比较靠下的地方吧,请检查小车内部是不是有接地,这个接地标记可能是表示接地在小车内,若果没有找到请查看说明书,或找厂家咨询,要是厂家答不出来,恭喜你中奖了,设备缺陷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/f66ITIICI.html
其他回答
第1个回答 2012-03-24
这是接地刀闸操作孔,停电时分断路器,然后合接地倒闸,用手把挡片摁下去,插入接地操作杆,逆时针转,到合不动为止,送电时反之。
第2个回答 2011-06-09
图中的这个东西是个二次插头,当小车拉到试验位置后,取下二次插头后,再将小车拉到检修位置,
相似回答
10KV
配电系统的
倒闸操作
程序
答:
3、
倒闸操作
必须有两人进行,一人
操作,
一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。4、 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)··...
求教
变电所倒闸
步序
,10KV
的 有3台变压器 先断负载再高压我知道 就是具...
答:
⑷、双回路母线供电的
变电所,
当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。 ⑸、
操作中,
应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。 ⑹、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。无资料...
大家正在搜
变电所倒闸是什么意思
变电所为什么要道闸
10kv变电所倒闸视频
变电所倒闸顺序
10kv高压柜倒闸流程
10kv倒闸流程
简述配电室倒闸流程
高压配电室倒闸流程
十千伏开关倒闸流程
相关问题
面试流程及问题
求教变电所倒闸步序,10KV的 有3台变压器 先断负载再高压...
求助=倒闸操作的先后顺序=
10KV变电站第一次送电倒闸操作票
35kv变10KV变电站双电源一主一备,现需要倒闸操作,在拉...
在电气倒闸操作中,变电站10kV中置式开关柜转检修操作,怎样...
一个变电站的电压等级分别是110KV 35KV 10KV是什...
变电所中单回路停送电是否填写倒闸操作票