电流互感器二次侧开路为什么会出现高压,而短接电压就很小。

按说电流互感器就是个升压变压器,二次侧的电压应该很大,为什么会很小,而只有出现开路才会出现高压。开路不是应该没电压电流吗?

  运行中的电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电全部成为磁化电流,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
  电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路,输出的电压很小。
  电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
  另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-23
正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,总磁通很小,开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起磁通剧增,加之匝数很多,根据电磁感应定律,就会产生很高的电压本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-23
电流互感器不是升压变压器,电流互感器是把大电流变成小电流用于测量!
电压是不能短路,电流不能开路!这个原则你还没搞清楚所以你想不通,你说的那几个问题
第3个回答  2011-05-23
额。。。这个问题很多人问过了,查下就知道了。还有就是,开路没有电流是对的,但是不一定没有电压。