有一个4kW电机,额定电流大概是8.8A,电机离控制柜大概70米远,用2.5平方电线可以吗?

有一个4kW电机,额定电流大概是8.8A,电机离控制柜大概70米远,用钢制线槽敷设(需要说明的是钢制线槽里还有其他设备的电线),请问用2.5平方BVR电线到电机可以吗?最好给出具体的计算公式!

2.5平方铜芯电线足可以安全负载。
铜电线的电阻率:ρ=0.0172
每根电线的电阻:
R=ρ×L/S=0.0172×70/2.5≈0.48(Ω)
线路末端产生的电压降(单线):
U=RI=0.48×8.8≈4(V)
线与线的电压降:
U=4×2=8(V)
电压降为额定电压(380V)的2%,电机可安全运行。追问

线与线的电压降是根号3还是2啊?这个2%是怎么得来的?谢谢,请问关于电线或电缆长度的计算哪本书上有介绍?请给推荐下,再次感谢!

追答

一根电线的电阻为0.48Ω,这根线的电压降约4V,70米处的电压是两根线构成(三相或单相均是)的,所以,应为2根线产生电压降,即:U=4×2=8(V)
2%≈8V/380V×100%
以上公式是从电工手册得来的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-11
起动电流是额定电流的3-4倍,8.8*4=35A,但起动时间是短时的,你要用到6平方的电线。
第2个回答  2011-06-11
不可以.25平方
第3个回答  2011-06-11
可以
第4个回答  2011-06-11
6