高压电路中为什么要短封上B相电压,就是三相三线的接线方式把B相电压短接到地,这样就没有B相电流了

我意思是为什么B相非要接地?只是为了安全?这样作怎么就安全了?麻烦说下原理

B相接地时的二次线电压与B相不接地时是一样的。正确的说是B相接地,而不是B相短接到地,此种情况下中性点是不接地的,何来B相电压短接之说?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-17
对于10kV中性点不接地系统,如果B相接地,则A\C相对地电压不再是6kV悬浮电压,而是10kV线电压。一旦A/C相发生单相接地故障,就可以通过零序保护动作来快速切除线路故障。
第2个回答  2015-05-18
电流是有的 只是不用接线就能根据AC相电流的出来 所以就不用给B像接线 减少成本 按照规定二次侧电压是需要接地点的 这一点就设在B相上的
第3个回答  2011-06-13
电压互感器的二次回路有这种情况,为的是安全。其他地方没有这样做的。