22问答网
所有问题
高压电路中为什么要短封上B相电压,就是三相三线的接线方式把B相电压短接到地,这样就没有B相电流了
我意思是为什么B相非要接地?只是为了安全?这样作怎么就安全了?麻烦说下原理
举报该问题
推荐答案 2011-06-13
B相接地时的二次
线电压
与B相不接地时是一样的。正确的说是B相接地,而不是B相短接到地,此种情况下
中性点
是不接地的,何来B相电压短接之说?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/f6TC2Shf6.html
其他回答
第1个回答 2011-06-17
对于10kV中性点不接地系统,如果B相接地,则A\C相对地电压不再是6kV悬浮电压,而是10kV线电压。一旦A/C相发生单相接地故障,就可以通过零序保护动作来快速切除线路故障。
第2个回答 2015-05-18
电流是有的 只是不用接线就能根据AC相电流的出来 所以就不用给B像接线 减少成本 按照规定二次侧电压是需要接地点的 这一点就设在B相上的
第3个回答 2011-06-13
电压互感器的二次回路有这种情况,为的是安全。其他地方没有这样做的。
相似回答
三相三线b相
接地原理
答:
具体原理如下:
1、保护原理
,当三相电力系统出现短路故障时,可能会出现零序电流引起系统中的电器和设备损坏,通过将B相线接地,可以在电路中形成零序回路,从而引起保护装置的跳闸,有效保护系统的正常运行。2、
电压平衡原理
,当三相电力系统使用不平衡的负载时,可能会出现电压不平衡的情况,通过将B相线接地...
电度表的接地点
为什么
设置在
B相
?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。
高压三相三线
电能表接地点的标准做法,是设置在
B相,
故对
地电压
为0V。电能表
上的电压
是经过电压互感器变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确
接线方式
:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压U...