知道总功率为300KW,求断路器应为多大?
若又分成三路,功率分别为120KW,90KW、90KW。那么对应断路器多大?
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-02-21
总功率为300KW的电流是:569.77A
断路器应为630A
功率分别为120KW的电流是:228A
断路器应为330A
功率分别为90KW的电流是170.9A
断路器应为250A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/f6X2IS0SI.html
其他回答
第1个回答 2011-06-11
这个要看你电网的电压等级是多大(10千伏及以上还是低压的?,再算出断路器的电压和电流等级。看你这么小功率像是用《万能式400V/1250A》的就可以了。
第2个回答 2011-06-07
根据设备功率不同,计算电流乘以1.5至1.75倍 就是断路器的大小
追问
计算公式是用P=1.732*U*I*0.75吗?
追答
电流450A左右 选用600A左右的就行
第3个回答 2011-06-07
分成三路,总断路器为500A
然后分别为:200A、150A、150A
相似回答
三相电流计算 我
知道
了
总功率300KW
怎样计算电流。 计算的过程写详细...
答:
三相
总功率300KW,
额定电流:I=300/(1.732*0.38*0.8)=570A 选用开关容量:1000A 选用铜导线面积:选用总面积2根185平方毫米铜导线并联使用。P=√3UIcosφ 式中U、I分别是线电压、线电流,cosφ为功率因数,依此:I=P/(√3Ucosφ)由于未告知线电压值和cosφ,去380和0.6计算:I=300000/...
三相四线制供电
总功率300KW
要多少平方线,总开关配
多大?
答:
要800A-1000A
断路器
.要150平方毫米铜线。
大家正在搜
220v10a能带多大功率
3000瓦用多大的漏电保护器
3000w用多大漏电保护器
断路器功率不够会怎么样
10a插座能承受多大功率
8kw功率用多大空开
220V7KW用多大空开
40千瓦380用多大空开
380v50千瓦用多大空开
相关问题
总功率为300千瓦的设备用多大的漏电保护器?怎么计算
三相电流计算 我知道了总功率300KW 怎样计算电流。 计算...
300KW总功率的三相五线配电系统中,需要多大的铜线及多大的...
300KW应用多大的电线
用电总功率1100kW,万能断路器选多大?
三相电接入220V灯具,现在灯具满负荷总功率300KW(22...
工厂内的总用电功率是300KW,请问该装多大的电表,互感器,...
300kw的总功率,如果用单相电缆,应多少平方?三相电缆多少...