请高手指教-水泵星三角启动柜空载可启动带负载延时后不吸合什么原因30kw。9511接触器

如题所述

请问空载时三个交流接触器都能吸合吗?如果是,可能是因为负载工作时水泵负载太大,过热保护器跳脱断电。如果只是延时后星三角不能转换,有三种可能,计时器内延时断电(8,5)被熔焊不能断开;星型接触器主触点被熔焊不能断开(断开后才能以常闭触点供三角型接触器线圈通电);星型接触器线圈损毁追问

是延时后星三角不能转换,更换接触器后,问题不能解决。开始带负载或空转都可以正常启动,延时后,第三个接触器吸和后马上弹出。电流在60A--80A不能正常转换,在60A以内,可达到转换要求,请帮忙解决一下。谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-05
估计你的控制线路中加装了电流继电器,如果设定电流太大的话,就算时间继电器达到设定时间也不会切换。
这要看线路图或实物后拆知道具体原因。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-06-05
三角接触器锁星型,星型接触器不锁三角形。
第3个回答  2011-06-05

延时器没接通

第4个回答  2011-06-05
我是电工