第1个回答 2022-08-06
这与电动机的适配电压有直接关系,电压是三千伏,电流是八十一安左右,按五安的电流密度选择,需要十六平方毫米的高压铜线电缆。
电压是六千伏电流是四十安左右。按五安的电流密度选择,需要八平方毫米的铜线电缆(可选择十平方毫米的高压电缆)。
变压器需要配备五百千伏安或以上。
开关按电动机额定电流的四倍选择。
第2个回答 2022-09-03
三相 380V 360kw 电流720A 用2根240平方铜电缆并接。
用800A开关,1000kva变压器
第3个回答 2022-09-26
360Kw的额定电流为:360/1.732/0.38/0.8=684A
变压器匹配型号:684*1.732*0.4=474Kva≈500Kva
500Kva变压器额定载流量为:500/1.732/0.4=722A
断路器匹配型号为:800A或是1000A
变压器出线端可用两根长度一致的240mm2铝电缆并联使用。
分支电缆要根据负载功率和输电距离来计算。
第4个回答 2022-08-11
请问已知功率为360KW,应该用多大的电缆啊,它的电流是多少,该用多大的开关和变压器啊,怎么计算的啊问题描述不详,已知功率为360KW,电压等级是多高?是单台电机还是多台电机、是单相负荷还是三相负荷......
选择电缆要考虑电缆的敷设方式,如果电缆距离较长,还要校核电压降、热稳定性......