构造柱的加设要不要全部在结构图中标出?

砖混结构总说明中“外承重墙洞口尺寸大于2.1米的洞口两侧、窗间墙局部墙垛或外墙尽端墙小于1.2米的墙垛均加设边框”这种情况要不要在结构图中全部标出还是标注一部分或者不标注

严格来说,不论是框架结构还是砖混结构构造柱都应该在结构平面图中表示出来并定位。但是在实际操作中,为了省事,很多设计单位框架结构图纸的填充墙构造柱都没有表示,而是在结构设计总说明中以文字说明哪里需要布置构造柱的一般性原则,这样经常使施工单位弄不明白,给施工带来不便,并且可能会漏掉一些重要部位的构造柱。基于以上原因,现在我单位出图,框架结构的构造柱都由结构工程师在建筑施工图中表达出来,之所以不在结构施工图中表达,是怕引起歧义,防止施工单位按梁上立柱施工。追问

砖混结构和框架应该有区别吧?砖混的要全部标出还是?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
构造柱,一般不在结构图中体现位置,而在建筑图中体现,但其配筋信息可以在结构设计说明中给出,如果存在多种截面,可以在柱图中将配筋信息显示出来。为了避免不必要得纠结,可以根据规范,在建筑图中详细标明需要设置构造柱的位置,使图纸相关使用人可以清晰明了得看到构造柱的设置位置。
第2个回答  2015-12-16
构造柱的加设不需要全部在结构图中标出。
目前很多设计单位为了设计出图的速度及节约图纸数量,设计的框架结构图纸的填充墙构造柱都没有表示,而是在结构设计总说明中以文字说明哪里需要布置构造柱及构造柱的做法。

这样的图纸施工时与全部标出的没有什么不同;使用也很方便。
第3个回答  2011-05-27
砖混结构必须标出,框架结构,就不需要
第4个回答  2011-05-27
应该不需要。构造柱的设置位置只需要在结构中说明中讲清楚就可以