什么叫二次供水

如题所述

二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。

设备原理
二次供水设备,一般设在地上或地下室。有自来水的单位,运用该设备可以调度高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或村庄,只需将该设备接通水源电源,即可得到安稳的水量水压,满足用水需要。二次供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其超卓利益是,不需缔造水塔,出资小、占地少,组织活络,建成投产快。选用水气自动调度、自动作业、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看守。广泛用于企业单位、立式无塔供水住宅区及村庄的出产、日子、作业供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上。

二次供水设备选用气压式供水。运用密封罐体,运用罐内高压气水压力抵达供水目的。具体作业次第是由水泵将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体遭到紧缩,压力逐渐增大。当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,变频恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此重复,使设备不断供水。当罐内气体缺少时,补气阀可自动补气。

优缺点

1 给水办法传统的供水办法选用水池“水池一水泵一水箱”联合供水的办法,即水由市政至水池,运用水泵提升和水箱调度流量。该方案虽然可以满足供水的压力和流量,可是由于自来水被放入水池中,使得自来水原有压力得不到运用,浪费了动力。一同修建水池和水箱也添加了基建出资。选用无负压供水设备可直接串接在自来水管网上,始末真空克制器及稳流补偿器中的检测设备来阻止市政管网不发作负压,可充分运用市政给水管网原有的压力,完结差多少,补多少,使无负压供水设备的选型减小,节省出资,一同在运用进程中也不会构成设备和动力的浪费。

2 供水质量

传统的供水办法,极易发生二次污染,由于在水流入水池和水箱的进程中,各种杂质、污染物很简单进入水中,尤其是夏天,水质很简单蜕变、变味,严重污染了水源,影响了我们的身体健康。另外,假若描绘、施工进程中水池水箱的制作和防腐资料选择不当,也将直接污染水质。而无负压供水设备为全封闭作业,水与空气不直接接触,异物与杂质不能进入管网系统,保证了供水系统的水质安全;一同,设备本身选用了不锈钢优质资料或进行防腐处置,不会繁衍藻类,实在抵达不污染水质,满足我们对生计用水越来越高的卫生需要。

3 节省出资

传统的供水办法,需要缔造生计贮水池和水箱,GB 50015—2003修建给水排水描绘标准第3.7条规定,生计贮水池容积(在短少资料时)按最高日用水量的20%~25%判定,由水泵联动提升进水的水箱的生计用水调度容积,不宜小于最大用水时水量的50%。为保证水质,防止被污染,还需设置紫外线消毒器等多套二次供水消毒设备。而变频无塔供水设备可与自来水管网闭式联接,不需修建水池和水箱,可省去因二次污染而投入的消毒处置费用。

4 节能、节水、节地

在节能方面,无负压供水设备直接联接于自来水供水管网上,可充分运用自来水管网原有压力,而传统的供水办法将自来水放入水池中,压力变为零,再由零初步从头加压,构成能量的浪费,用水量越大,浪费的动力就越多;在节水方面,由于无负压供水设备选用的是全封闭系统,彻底解决了有水池、水泵、水箱的跑、冒、漏、滴等浪费水源的表象,也节省了守时清洗水池、水箱而构成的水资源的浪费;在节地方面,传统的供水办法需在室外或室内地下室设置贮水池、水泵房,在屋顶设置高位水箱、消毒间(有时由于水箱设置高度太低而须加设管道泵等加压设备)。而无负压供水设备占地小,且可多栋楼房二次供水合用,节省了这部分面积作为他用。

5 作业处理

传统的供水办法中所设的生计水池、水箱均需守时清洗和处置,作业还需人工监控。而无负压供水设备能在设备设定的供水压力下,全自动作业,还可进行远距离监控,运用、维护便当。

6 描绘、设备

1)无负压供水设备需要市政供水管管径较大。

2)对供水、供电需要高。

3)室外管线添加。

1、两种作业方法: 主动作业方法:主动方法是作为正常供水状态下的一种作业方法。通常来讲,当客户正常供水后即选定该种方法,在主动方法作业时,全部管网的不同供水需求,都将在无负压供水设备的操控之下进行多种功用的适应作业。手动作业方法:该操作方法是当主动作业方法出现问题时,为用户应急设置的一种作业方法,该作业方法彻底选用最简略的发动方法,这种方法在操作面板上直接启停任何一台水泵电机,通常只有在主动失灵或调试的情况下才选用。

2、简单并入智能化办理体系:首要部件选用优质元件,整套体系具有很高的可靠性和抗干扰性,其自带的规范串行通讯口(RS485),使得体系与计算机的通讯非常便利。

3、水位维护功用:当水罐水位低于设定水位时,系统主动停机。

4、主动复位功用:停电后再次来电时或水位回复时系统主动启动。

5、故障泵屏蔽功用:当水泵出现故障时,自动屏蔽故障泵并令其直接退出运作系统,由备用泵顶替作业。

6、主动维护功用:有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压或缺水停机等主动维护功用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-25
二次供水
二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。

中文名
二次供水

外文名
Secondary water supply

标准
《建筑给水排水设计规范》

属设备分类
无负压供水设备

用途
高层供水

高层供水方式
二次供水,唯一方式

形式
不设地下水池、不用水泵加压

设备分类

无负压供水设备正常投入使用时,市政管网的水进入无负压稳流罐,罐内的空气从排气阀大量排出。当空气排完时,阀内浮球被除水浮起,传动塞头至关闭位置,慢慢关闭排气口,停止排气,防止出水,当稳流罐内水流正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由排气孔排出。无负压供水设备正常运行过程中,当市政管网供水量不足时,市政进水管管内水流空时,或稳流罐内水压低于大气压时,稳流罐内水位下降,浮球随之下降,带动塞头开启,吸入空气,使稳流罐内保持大气压力,不至对市政管网产生负压。

囊式气压供水设

1,采用囊式气压自动给水设备,不需设高位水箱,尤其在空调、采暖系统中更为安全可靠。

2,汽水不混合,水质不污染,满足饮用水质量要求。

3,工作振动小,噪音低;能自动消除管网水锤,避免了对系统的冲击破坏,运行压力稳定可靠。

4,设两台水泵,交替或并联运行,确保了充分的启动间隔,节电效果明显,同时解决了故障停机的断水之虑。

5,囊式气压自动给水设备安装简单,维修方便,利于集中管理。

6,减少工程造价,与各种传统气压给水设施相比可节省投资40%。
第2个回答  2020-11-25
第3个回答  2021-01-25

什么是二次供水?6—34层住户家的水质可能存在安全卫士隐患

第4个回答  2020-11-25